Обсуждение строительства биологических чистых помещений

Обсуждение строительства биологических чистых помещений

26 May 2020

Применение биологических чистых помещений становится все более широким. В настоящее время биологические чистые помещения обычно устанавливаются в операционных и палатах больниц, на фармацевтических заводах, в лабораториях биологической безопасности и в вивариях. Cnsterilezoom Cleanroom столкнулась с различными проблемами в процессе строительства на основе многолетнего опыта работы с чистыми помещениями, многие из которых вызваны недостаточным пониманием характеристик и требований к биологическим чистым помещениям.


Различные типы биологических чистых помещений должны соответствовать соответствующим спецификациям, и невозможно проектировать и строить их без понимания этих спецификаций.


Только будучи знакомыми с характеристиками различных отраслей и полностью усвоив требования различных спецификаций, мы можем качественно выполнять проектирование, строительство и пусконаладку биологических чистых помещений. Ряд проблем, возникающих при проектировании и строительстве биологических чистых помещений.


Чистое помещение высокого класса


1. Проблема планировки

Эта проблема особенно ярко проявляется в графическом дизайне чистого производства и лаборатории биологической безопасности фармацевтического завода. Основная проблема заключается в том, что планировка слишком сложна. В графическом дизайне фармацевтического завода необходимо обеспечить максимальную защиту чистой зоны от загрязнения, добиться разумного зонирования и разделить чистые потоки персонала и логистики. Из-за отсутствия профессиональных знаний при составлении стандартов приемки некоторыми отраслевыми ведомствами, принципы и характеристики чистых помещений понимаются недостаточно, и чистые помещения часто делают излишне сложными. Поэтому планировка чистых помещений оказывается слишком громоздкой, доставляя много ненужных хлопот. Эта проблема особенно заметна при обустройстве буферной зоны.


Например, процесс входа сотрудника фармацевтического завода в чистое помещение выглядит следующим образом: смена обуви, первое переодевание, буфер, второе переодевание, мытье рук, дезинфекция, буфер, чистый коридор, третье переодевание, буфер или обработка рук, чистое помещение высокого класса. Поэтому перед входом в чистое помещение высокого класса, сотрудникам необходимо войти и выйти из 9 помещений, открыть и закрыть двери в количестве 18 дверей, сложность которых можно себе представить.


Кроме того, многие фармацевтические фабрики настолько компактны из-за своих небольших размеров и инвестиций, что площадь каждого вспомогательного помещения составляет всего несколько квадратных метров или даже всего 2 квадратных метров, поэтому в помещении не могут разместиться два человека одновременно. Дверь открывалась, поворачивалась и закрывалась, отчего почти кружилась голова. Строгие требования — это хорошо, но если переусердствовать, получится обратный эффект. Многие работники часто не закрывают


Строгие требования — это хорошо, но если переусердствовать, это даст противоположный результат. Многие работники часто не закрывают двери чистых помещений для удобства доступа, и многие чистые помещения оказываются бесполезными. Чистые помещения, которые можно объединить, объединяют, а те, которые не обязательно устанавливать, необходимо упразднить, и в этом заключается решение данной проблемы.


Биологическое чистое помещение


2. Обязательно ли 100,000-го класса и 10,000-го класса чистые помещения оборудовать буферами?

Концентрация пыли в воздухе в помещении 100,000-го класса и в помещении 10,000-го класса отличается не в 10 раз, как думают некоторые неспециалисты, и дверь будет загрязняться сразу же при ее открытии. 10 раз отличается от того, что думают некоторые неспециалисты, и дверь будет загрязняться сразу же при ее открытии.


Например, в правилах GMP для ветеринарной медицины (2002) указано, что минимальное количество воздухообменов в помещении 100,000-го класса составляет 15 раз/ч, а минимальное количество воздухообменов в помещении 10,000-го класса составляет 20 раз/ч, что аналогично. Кроме того, поскольку объем помещения обычно невелик, в помещении площадью 4㎡ кратность воздухообмена 5 раз/ч составляет всего около 50 м³/ч, и такую подачу воздуха в 50 м³/ч трудно регулировать.


Кроме того, независимо от проектирования и строительства, следует должным образом закладывать определенный запас. Поэтому в некоторых небольших помещениях на пути входа и выхода персонала, за исключением номинального класса чистоты, количество воздухообменов и концентрация пыли в воздухе ничем не отличаются.


Фармацевтические заводы


3. Использование дуговых углов при строительстве биологических чистых помещений

Основная цель биологического чистого помещения заключается в контроле микроорганизмов, таких как бактерии, а микроорганизмы могут легко размножаться в некоторых углах. Поэтому биологическое чистое помещение должно быть легко очищаемым и иметь минимальное количество мертвых зон. Статья 2.3.8 «Правил проектирования и приемки чистых помещений» гласит, что при строительстве часть плинтуса должна быть заподлицо со стеновой панелью чистой комнаты или быть слегка утоплена на 2 до 3 мм. Если плинтус и материал пола одинаковы, из них можно сделать небольшие закругленные углы, а радиус скругления R должен быть больше или равен 50 мм; если плинтус и материал пола различаются, в них должны быть заложены эластичные материалы.


На пересечении стены чистой комнаты и пола оно часто становится местом скопления грязи и размножения бактерий. Причина в том, что из-за толщины закругленного угла на двух стыках закругленного угла с облицовкой и полом образуются два небольших шва. Из-за неровности пола и облицовки на стыке часто возникает множество зазоров, при этом многие строительные организации халтурят и экономят на материалах, не используя герметизацию клеем, а некоторые швы могут потрескаться даже после нанесения клея. Поэтому первоначальная цель состояла в том, чтобы устранить санитарные мертвые зоны, но на практике это привело к возникновению множества скрытых угроз.


Рекомендуется несколько способов:

1. После установки галтели уложите самовыравнивающийся пол определенной толщины, чтобы полностью устранить стык с полом.

2. После установки закругленных углов уложите рулонное покрытие на весь пол, а затем заведите его на стеновую панель вдоль закругленных углов, так чтобы закругленные углы и пол представляли собой единое целое.

3. Используйте строительные материалы (например, резинопесок) для создания дугообразного основания облицовки. Основание и пол обрабатываются одинаково, например покраской, так что пол и основание образуют единое целое, а основание используется в качестве плинтуса. Заподлицо со стеной или ниже ее.


Алюминиевый профиль с дуговым углом


Биологические чистые помещения обладают множеством других особенностей, и в реальных проектах возникает немало проблем. Только полностью поняв различные требования и характеристики чистых помещений разных типов и ознакомившись с положениями спецификаций, можно по-настоящему построить биологическое чистое помещение.


Будучи профессиональным поставщиком услуг по созданию систем ограждающих конструкций для чистых помещений, компания Cnsterilezoom Cleanroom имеет 41 лет истории развития. Мы стремимся стать самым влиятельным предприятием в сфере ограждений для чистых помещений. Если у вас сейчас есть проект, вы можете смело отправить запрос. Мы гарантируем вам лучшее качество по лучшей цене.